中国人民大学北区食堂空调设备更新项目更正公告
(实验室建设与设备管理处发布于:2018-05-16 15:28:25)


项目名称:中国人民大学北区食堂空调设备更新项目

采购编号/招标编号:1841STC50504

采购人名称:中国人民大学

采购人地址:北京市海淀区北京市海淀区中关村大街59号

采购人联系方式:杨老师010-62511204

采购代理机构名称:中钢招标有限责任公司

采购代理机构地址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场16层

采购代理机构联系方式:010-62688251

首次公告日期:2018年4月27日

更正日期:2018年5月16日

更正内容是否影响投标文件编制:  是 

更正事项、内容:

一、澄清、疑问问题及答复

序号

澄清、疑问问题

采购人回复

1

1)目前招标文件室内机数量为65台,请问132个室内机集控器是起什么作用?指什么功能的控制器,如何控制?

2)设备采购清单中集中智能控制部分控制器132个与温度调控器65个是否重复,是一样的设备吗?

1)控制器是内机所有标书要求功能控制器;

2)温度调控器与控制器不重复。

2

1)空调系统集中控制器16个是指什么功能的集中控制器,一个集中控制器控制多少室内机及室外机?设计理念是什么?

2)此集中控制器具体用法(即控制方法)请明确?

3)空调集中控制显示系统6台与招标文件69页的空调监控设备(电脑)一样吗?是否指69页中出现的空调监控设备(品牌机)?

4)空调集中控制显示系统为6台,此集中控制显示系统是否为上位机电脑?若为上位机电脑,招标文件P69页第e)项空调监控设备中指出每个控制单元层配备一台设备,用于空调监控工作。请明确上述所指的单元层是否为食堂的一层、二次、三层?且上位机电脑需求为3台或6台?

5)招标文件69页,e)空调监控设备:每个控制单元层配备1台设备(品牌机),用于空调监控工作。请问具体有几个单元层,配置几台监控设备(品牌机)?

6)集中控制显示系统是否需要6台,若显示系统6台正常来说软件是6套为什么招标需要2套,能否给予解释一下?

7)集中控制部分:控制器132个,空调系统集中控制器16个,空调集中控制显示系统6套,软件2套。其中空调室内机65台,室外机20台,与控制系统不搭配,请明确。

1)空调系统集中控制器是收集空调信息的服务器,一台配置10台以内控制器达到最优速度;

2)每2台控制器对应一台主机,集控器无显示面板;

3)是;

4)是,6台;

5)6层,6台;

6)按室外机型号协议区分,分为:多联体空调机室外机 ≥80kw的一套;多联体空调机室外机 ≥85kw的一套;

7)室内机65台,每台2个控制器,多2个为备用;其他内容见此项“1)-6)”的答复。

3

各厂家的控制部分是否可以根据各厂家的情况进行数量调整?

按招标文件要求执行。

4

1)根据招标文件42页介绍及现场踏勘,食堂现有空调室内机51台,而采购清单中室内机65台,设备安装在什么位置,冷媒管、信号线路由怎么走?
2)经踏勘现场已有空调设备总数为52台,其中一层18台,比文件中多1台,请明确具体数量。

各投标单位根据投标设备的实际情况提出各自认为合理的深化方案图纸。

5

采购清单中有SC20 电线管1800米,SC20配管500米,3*2.5mm2电力电缆770,是不是说明现场原有的设备及线管全部拆除?若全部拆除安装,那么破坏的装饰及吊顶面积极大,这些装饰及吊顶的恢复由谁负责,工程量及费用怎么计算?如若需要拆除吊顶相关吊顶装饰费用由我方承担还是贵校承担?

详见招标文件64页“4设计及报价要求”。拆除超出招标文件要求的部分需经甲方同意后,方可增加。

6

目前招标文件要求室外机80KW、85KW机组正常配置电缆4*25+16mm2电缆,目前招标文件中招标3*16+2*10mm2电缆是否太细,能否更换电缆?

不可更换,每组机组有两台设备,电缆规格为单台设备配电规格。

7

招标文件中的温度调控器是遥控器还是线控器?

线控集成

8

招标文件74页有“图纸深化设计”评分标准,没有施工图纸,无法准确知道安装的工程量,无法报价?请提供图纸,需要招标单位提供原始建筑图或原始空调图。

各投标单位根据投标设备的实际情况提出各自认为合理的深化方案图纸。原始建筑图可以提供(详见附件:北区食堂空调方案_t3)。

9

1)招标文件P64第7条中指出工作内容包含原有设备及管线拆除。请提供冷媒管、冷凝水管拆除具体工程量或提供原始空调图。

2)招标文件第7页“招标人须知资料表”2.2条款:“原有设备及管线拆除”与招标文件第63页第二条:采购范围不符,请明确是否包含空调系统管线拆除及安装,在第65页的“项目采购设备清单”中没有这部分工程量

原有空调管线的拆除及安装在招标范围之内(相关要求详见招标文件64页“4设计及报价要求”),拆除工程量根据现场勘查确定,安装工程量以投标单位方案工程量为准。

10

投标人提供远程控制器相关专利证书,远程控制系统类计算机软件著作权登记证书。是否可以采用设备厂家的相关证书。

按照招标文件要求提供。

11

招标文件“招标人须知资料表”第8页22.3条款:“本项目为非单一产品采购项目,核心产品为:多联体空调机室外机 ≥85kw。 ”与招标文件设备清单不符。

无不符,招标文件第65页“四.本项目采购设备清单  一VRV部分  第2项 多联体空调机室外机 ≥85kw”为本项目核心产品。

 

二、投标截止时间、开标时间及地点变更为:

(1)投标截止时间及开标时间:2018年6月4日9:00(北京时间)

(2)投标文件递交及开标地点:北京市海淀大街8号中钢国际广场16层会议室。

 

招标文件其他内容不变。

 

项目联系人:王建莉

联系电话:010-62688213

注:本文件作为招标文件的组成部分,具有约束作用。请投标人收到本文件后以书面形式给予确认(投标人联系人签字或加盖投标人公章后回传我公司)

附件:北区食堂空调方案_t3,详见中国政府采购网。

 

中钢招标有限责任公司

2018年5月16日